Уважаемые специалисты помогите разобраться. Начали проверять петлю "фаза-ноль" в цехах с помощью ИФН-200 и обнаружили следующее-в большинстве случаев измеренный угол между током и напряжением составляет в среднем 50-60 градусов.
Такой большой угол (согласно А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ..." ) говорит или о некачественном монтаже или большом индуктивном сопротивлении линии. Замерили петлю "Ф-О" непосредственно на трансформаторе 1000 кВА 6/0,4 кВ прибор выдал следующие результаты R=0,04 Ом, Х=0,05 Ом, Z=0.07 Ом, Iкз=3,27 кА, угол=54 град. Что это может означать и какой из этого можно сделать вывод? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Рин_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Большое сопротивления нулевого провода (или обрыв или некачественное болтовое сопротивление) и ток идет не через нулевой провод, а по ЗУ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |