Уважаемые специалисты помогите разобраться. Начали проверять петлю "фаза-ноль" в цехах с помощью ИФН-200 и обнаружили следующее-в большинстве случаев измеренный угол между током и напряжением составляет в среднем 50-60 градусов.
Такой большой угол (согласно А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ..." ) говорит или о некачественном монтаже или большом индуктивном сопротивлении линии. Замерили петлю "Ф-О" непосредственно на трансформаторе 1000 кВА 6/0,4 кВ прибор выдал следующие результаты R=0,04 Ом, Х=0,05 Ом, Z=0.07 Ом, Iкз=3,27 кА, угол=54 град.
Что это может означать и какой из этого можно сделать вывод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Елена777
сообщение 19.4.2016, 7:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Ток в распредке меньше в два раза чем ожидаемый, искали причину. Если прибор показывает угол между током и напряжением при измерении ф-0 - значит это для чего нужно. Полезли в теорию. Нашли в Сакара гл. 7.2 "Оценка качества монтажа сетей по результатам измеренных параметров цепи ф-0" табл. 16. Там зависимость между током кз и углом между U и I. Расчетный ток кз на тр-ре 8кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.4.2016, 19:01
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Елена777 @ 19.4.2016, 7:47) *
Там зависимость между током кз и углом между U и I. Расчетный ток кз на тр-ре 8кА.


Ну, если сюда ещё и косинус приплести, даже сивая кобыла не разберётся. Сдвиг тока относительно напряжения зависит от нагрузки трансформатора и больше ни от чего.

При замерах петли фаза-ноль дешёвые приборы, наподобие MZC-200, замеряют только активную составляющую тока. Этого достаточно для бытовой проводки, но недостаточно для промышленной. Защита отключается полным током, независимо от косинуса.

Правильно будет измерить сопротивление металлосвязи мостом или микроомметром. И сравнить замер с расчетом. Иначе с чем будете сравнивать (сопротивление петли фаза-ноль тоже стоит сравнивать с расчетным)?

Так что тов. Сакара надо интерпретировать верно: большое индуктивное сопротивление ЛИНИИ бывает в случае длинной ВЛ. Доли ома на километр. На порядок меньше активного. В расчет берется на линиях среднего и высокого напряжения.

Ищите хреновый монтаж. Например, непосредственные контакты медных и алюминиевых проводников. Кстати, прекрасно обнаруживаются тепловизором или пирометром.

Сообщение отредактировал Roman D - 19.4.2016, 19:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.4.2016, 20:19
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 19.4.2016, 19:01) *
...
При замерах петли фаза-ноль дешёвые приборы, наподобие MZC-200, замеряют только активную составляющую тока. Этого достаточно для бытовой проводки, но недостаточно для промышленной. Защита отключается полным током, независимо от косинуса.

Правильно будет измерить сопротивление металлосвязи мостом или микроомметром. И сравнить замер с расчетом. Иначе с чем будете сравнивать (сопротивление петли фаза-ноль тоже стоит сравнивать с расчетным)?
...

Прошу прощения, но что нам покажет мост или микроомметр, полное сопротивление или только активное? А сравнивать измеренный ток КЗ нам следует с данными прогрузки аппаратов защиты цепи. Измерение токов КЗ трансформатора зачем, если в цепи нет аппаратов защты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена777   Замер петли "Ф-О" на трансформаторе   18.4.2016, 11:41
- - Гость_Рин_*   Большое сопротивления нулевого провода (или обрыв ...   18.4.2016, 11:55
- - Сунцов Денис   ТКЗ для транса 1000 кВА маловато будет. Нужно для ...   18.4.2016, 13:14
- - Елена777   У нас получается, что при замерах от одной п/ст на...   18.4.2016, 15:29
- - Uran   Для каких целей вы делаете замеры ПФН на трансах? ...   18.4.2016, 16:22
- - ez81   Зачем Вам смотреть на углы? Само измерение нужно д...   18.4.2016, 20:25
|- - sasha4312   Цитата(ez81 @ 18.4.2016, 20:25) Зачем Вам...   22.4.2016, 13:34
- - Uran   Согласен,что проверяется непрерывность защитной це...   18.4.2016, 22:56
- - Елена777   Ток в распредке меньше в два раза чем ожидаемый, и...   19.4.2016, 7:47
|- - Roman D   Цитата(Елена777 @ 19.4.2016, 7:47) Там за...   19.4.2016, 19:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 19.4.2016, 19:01) ... Пр...   19.4.2016, 20:19
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 19...   20.4.2016, 6:23
- - ez81   Малый ток кз у потребителя -длинный кабель -малое...   19.4.2016, 9:03
- - Гость_Рин_*   Вы измеряете тока 1ф к.з на шпильках тр-ра, следов...   20.4.2016, 9:19
- - Елена777   Прибор ИФН-200. А по величине тока с Вами согласны...   20.4.2016, 11:57
- - Олега   Версия: обмотки транса в Y/Y и велико соотношение ...   22.4.2016, 16:59
- - Елена777   "Олега" подскажите пожалуйста в какой кн...   23.4.2016, 12:56
- - Олега   Беляев А.В "Выбор аппаратуры, защит и кабелей...   23.4.2016, 17:42
- - Елена777   "Олега" большое спасибо.   26.4.2016, 13:07
- - Shapiton   Цитата(Елена777 @ 18.4.2016, 11:41) Уважа...   9.10.2016, 17:39
|- - Nail   Цитата(Shapiton @ 9.10.2016, 17:39) Такие...   10.10.2016, 13:32
||- - Shapiton   Цитата(Nail @ 10.10.2016, 14:32) Не согла...   10.10.2016, 22:11
||- - Nail   Цитата(Shapiton @ 10.10.2016, 23:11) . Но...   12.10.2016, 12:32
|||- - Sist   Цитата(Nail @ 12.10.2016, 13:32) Какая ра...   12.10.2016, 19:07
|||- - Nail   Цитата(Sist @ 12.10.2016, 20:07) шутите б...   13.10.2016, 7:23
||- - Шаровая молния   Цитата(Shapiton @ 10.10.2016, 23:11) Если...   20.10.2016, 9:32
||- - Shapiton   Цитата(Шаровая молния @ 20.10.2016, 10:32...   27.10.2016, 2:44
|- - Елена777   Цитата(Shapiton @ 9.10.2016, 17:39) Такие...   10.10.2016, 14:23
|- - Sist   Цитата(Елена777 @ 10.10.2016, 15:23) Тогд...   11.10.2016, 19:42
- - ez81   Какой у Вас в наличии? У меня MI3102H   10.10.2016, 16:13
- - ЛЕША   Честно, не понял вопроса.... Время срабатывани...   20.10.2016, 14:23
- - Шаровая молния   Посчитали, получилась кратность 6,3 Iном (к пример...   20.10.2016, 16:40
- - Sinus   ЦитатаПосчитали, получилась кратность 6,3 Iном (к ...   27.10.2016, 9:21
|- - Шаровая молния   Цитата(Sinus @ 27.10.2016, 10:21) В 0,01-...   27.10.2016, 15:40
- - Сунцов Денис   Коллеги, тоже недавно столкнулся с этой темой из-з...   27.10.2016, 18:58
- - Шаровая молния   Цитата(Сунцов Денис @ 27.10.2016, 19:58) ...   27.10.2016, 22:12
- - Сунцов Денис   Цитата(Шаровая молния @ 27.10.2016, 22:12...   28.10.2016, 12:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему