Всем доброго дня! Огромная просьба разобраться со сложившейся ситуацией и высказать свое профессиональное мнение. 10 февраля на подстанции насмерть убило током моего брата. Как обычно бывает, никто ничего не видел, до сих пор нет результатов внутреннего расследования, нет заключения трудового инспектора, нет результатов следствия. Трудовой инспектор сразу сказал, что в электрике ничего не понимает, его интересует бумажная сторона вопроса, инспектор из ростехнадзора сначала находит ошибки в подготовке рабочего места, потом сам же их оправдывает, называя непринятые меры дополнительными и не решающими. В общем, ниже опишу, какие нарушения нами были выявлены самостоятельно и в прикрепленных файлах выложу фотографии и документы. Из этических соображений затерла название организации и фамилии.
Выявленные нарушения:
1. Оформление Наряда –допуска №9 :
1) Везде указано время 10.00 (выдача наряда, проведение подготовки рабочего места, проверки подготовки рабочих мест, проведенение инструктажа)
2) Не конкретизированы какие именно планово-предупредительные работы должны были быть проведены, в какой части ячейки №5
2. Комплектация ремонтной бригады:
1) Должен быть назначен Ответственный руководитель работ
п.5.7. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок:
абз.1 «Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности , необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.»
абз.4«Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке: с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей» - напряжение не было снято!
2) Бригада должна состоять из 2-х человек с 4 группой безопасности (были 2 человека с 4 и 2 группами электробезопасности)
См. Годовой план-график планово-предупредительного ремонта оборудования на 2016 г. за подписью Главного энергетика после таблицы 2 абз. «Работы по текущему и капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций выполняются электромантером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда в количестве 2 чел. с 4 гр. по электробезопасности. Количественный и качественный состав указан в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»
3. Нарушения в подготовке места для проведения работ:
1) Не установлено заземление в нижней части ячейки (должно быть согласно п.16.1 абз.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)
2) Не установлено временное ограждение на верхнюю часть Ячейки №5 ТП-6 (должно быть согласно п.23.2, п.23.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)
3) Не установлено или ненадежно установлено заземление на среднем масляном выключателе (см. фото).
4. Переделывались протоколы опросов (вносились изменения в даты, время).
Огромная просьба - не останьтесь равнодушными! Интересует мнение как и из-за чего и откуда могло ударить током! Какие документы можно затребовать у компании для выяснения полной картины случившегося!





К сожалению не могу прикрепить фотографии (больше 1МБ), если кому интересно, то могу скинуть на электронную почту.

Сообщение отредактировал Svetlana1980 - 21.4.2016, 22:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 23.4.2016, 16:14
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10945
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Виновен выдающий.
Допускающий.
Производитель.

Это что означает? Всю систему пора менять.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2016, 17:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 16:14) *
...
Всю систему пора менять.

Позволю, уважаемый Roman D, с Вами не согласиться, не мною сказано: когда в борделе доход падает не кровати переставляют, а б... й меняют, т.е. исполнителей. В первую очередь вижу проблему в квалификации "исполнителей" любого уровня. Во вторую очередь - не надлежащий контроль со стороны надзорных органов. Их ограничивают сейчас в правах, но не всегда справедливо, и здесь тоже вопрос упирается в квалификацию работающих там. В третью очередь, а скорее всего, в первую, в отходе от Советской системы образования. Я не силён в области Права, но кто или что, ограничивает министра образования вернуться к Советской системе? Двадцать лет подряд брать золото в международных олимпиадах школьников и в 2015 г. остаться без золота! Вот как здесь не согласиться с лозунгом Сталина: "Кадры решают все", особенно в первоначальном варианте: " Кадры решают все, а не кобылы и машины".
Прошу прощения у модераторов за некоторое отступление от темы, наболело!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2016, 20:57
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10945
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 16:57) *
Позволю, уважаемый Roman D, с Вами не согласиться


Я так глубоко не копал, но на уровне данного предприятия я почти уверен.

Наиболее вероятно, что данное предприятие, как бы это мягко выразиться, не имеет глубоких традиций, и главный энергетик (или кто там организовывал службу) - не профильный специалист с опытом работы хотя бы уровня выдающего наряд. То есть отсутствие энергетика достаточного уровня не позволило поставить службу на достаточный уровень или хотя бы отсеять некомпетентных. Про обучение на рабочем месте молчу.

Таким образом, столь катастрофические ошибки давно уже обнаружили бы проверяющие органы... если бы обладали бы достаточной компетенцией.

Так что система... Система позволила взойти на данный уровень некомпетентности.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2016, 21:00


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Svetlana1980   Смерть брата на подстанции   15.4.2016, 16:54
- - S-cream   Цитата(Svetlana1980 @ 15.4.2016, 16:54) К...   15.4.2016, 16:58
- - yurandol   Соболезную! Была такая же ситуация со мной в с...   15.4.2016, 17:33
|- - Сунцов Денис   земля пухом Цитата(yurandol @ 15.4.2016, 18...   16.4.2016, 6:59
- - Гость   Мои огромные соболезнования. Потеря близкого челов...   15.4.2016, 17:34
- - Roman D   Как работавшего по старым советским правилам и раб...   15.4.2016, 20:13
- - Svetlana1980   Спасибо за отклики, есть небольшие трудности с заг...   15.4.2016, 20:27
- - Гость   Svetlana1980, Соболезную. Вам. Из представленной ...   15.4.2016, 20:43
- - 220v-elektrik   Наряд кривой, особенно мне не понравилось напечата...   15.4.2016, 22:32
- - Евгений   Светлана, акт Н-1 составлялся? Вас в комиссию по р...   15.4.2016, 23:17
- - Svetlana1980   Меня пригласили учавствовать во внутреннем расслед...   15.4.2016, 23:35
- - Евгений   Инспектор по труду во всяких внутренних расследова...   16.4.2016, 0:03
- - Svetlana1980   Возможно я неправильно написала, в организации был...   16.4.2016, 0:15
|- - Евгений   Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 0:15) Ни...   16.4.2016, 0:42
- - Евгений   ТП-6 (не РТП-6) и общую схему можно увидеть?   16.4.2016, 0:17
- - Svetlana1980   Есть только эти 2 схемы, других нам не дали... А к...   16.4.2016, 0:20
- - 220v-elektrik   Бланк переключений по выводу в ремонт оборудования...   16.4.2016, 0:23
- - Svetlana1980   У меня еще есть оперативный журнал, а бланка перек...   16.4.2016, 0:30
|- - 220v-elektrik   Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 0:30) У ...   17.4.2016, 9:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2016, 9...   17.4.2016, 9:46
|- - 220v-elektrik   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 10...   17.4.2016, 19:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2016, 19...   17.4.2016, 20:51
|- - 220v-elektrik   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 20...   18.4.2016, 20:03
- - Roman D   Что можно сказать, глядя на фотографии, кроме как ...   16.4.2016, 2:07
- - Null   На фотографиях видны ничем не огражденные шины 10 ...   16.4.2016, 6:45
- - Svetlana1980   В экспертизе написано: множественные электрометки ...   16.4.2016, 9:58
|- - Null   Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 10:58) И...   16.4.2016, 11:20
- - gomed12   Тут покрывают недостатки выполнения оргтехмероприя...   16.4.2016, 11:31
- - Сунцов Денис   Ошибочное включение АВ-0,4 кВ Т-2 ТП-9 на обратну...   16.4.2016, 12:47
|- - Null   Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2016, 13:47) п...   16.4.2016, 13:52
- - Svetlana1980   На фото, которые я разместила, может не видно, но ...   16.4.2016, 13:11
- - Сунцов Денис   Да, рассмотрел. На красной правой шине темное пятн...   16.4.2016, 13:51
- - gomed12   Блинкер должен падать, если выдвинуть версию о при...   16.4.2016, 13:55
- - Svetlana1980   Как и обещала, в прикрепленных файлах оперативный ...   16.4.2016, 15:46
- - Roman D   О как. Гусев допустил Гусева и расписался в собств...   16.4.2016, 17:25
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 16.4.2016, 17:25) Запис...   16.4.2016, 23:03
- - Сунцов Денис   Roman D, было два Гусева   16.4.2016, 17:45
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2016, 16:45) ...   16.4.2016, 18:06
- - gomed12   Не понятна структура организации. Какие-то работы ...   16.4.2016, 17:52
- - Svetlana1980   Сарказм действительно неуместен, поскольку мы лиши...   16.4.2016, 22:49
- - Roman D   Ко мне (и прокурору) объяснит, почему по записям в...   17.4.2016, 0:43
- - gomed12   Потребители не пользуются бланками, да и переключе...   17.4.2016, 11:14
- - Svetlana1980   Табуретка - это вообще отдельная история... Если в...   17.4.2016, 11:42
- - Евгений   Сборные шины отметаются на основании наличия меток...   17.4.2016, 11:46
- - DaaN   Первое это бланк. Уже писали, составлен коряво. Н...   17.4.2016, 12:53
|- - Roman D   Цитата(DaaN @ 17.4.2016, 11:53) Нет ответ...   17.4.2016, 13:47
|- - DaaN   Да. А дальше почитать? Когда напряжение не со всех...   17.4.2016, 14:00
- - Гость сочувствующий   А вот интересно стало, организация, где работал по...   17.4.2016, 14:46
- - gomed12   1. По качественному составу бригады со 2 гр. - это...   17.4.2016, 15:33
- - Гость   Думаю, что последнее сообщение - наиболее исчерпыв...   17.4.2016, 16:14
- - DaaN   Судя по схеме, автоматы-то явно не на защиту ламп....   17.4.2016, 16:29
- - DaaN   Самое первое все же выяснить откуда напряжение при...   18.4.2016, 19:11
- - Svetlana1980   Всем здравствуйте! Еще раз хочу выразить огром...   19.4.2016, 17:24
|- - Сунцов Денис   Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 18:24) В...   19.4.2016, 19:20
|- - basaltes   Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 17:24) В...   20.4.2016, 21:53
- - DaaN   Светлана, Вам надо добиться ответа на вопрос, как ...   19.4.2016, 18:11
- - gomed12   До сих пор не понятно, что за предприятие? Может п...   19.4.2016, 19:46
- - Svetlana1980   Это управляющая компания одного крупного оборонног...   19.4.2016, 20:39
|- - DaaN   Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 21:39) Э...   20.4.2016, 20:52
|- - basaltes   Цитата(DaaN @ 20.4.2016, 20:52) С каждым ...   20.4.2016, 22:01
- - 220v-elektrik   За свои 17 лет работы на ПС я прочел очень много о...   19.4.2016, 22:29
- - Евгений   Оборонэнерго наверное? Плохо если так.   19.4.2016, 23:20
- - gomed12   Нормальный список, одобряем. Хотя, думаю, все это ...   20.4.2016, 21:58
- - Roman D   А я считаю, что ПЗ должно было быть два: выше масл...   21.4.2016, 1:17
- - Svetlana1980   Это еще не все документы, остальные размещу поздне...   21.4.2016, 16:06
- - DaaN   Да-а-а. Заполнение журнала по нарядам и распоряжен...   21.4.2016, 19:48
- - Гость   Svetlana1980, На каком основании Вы вывливаете на...   21.4.2016, 20:17
|- - Svetlana1980   Цитата(Гость @ 21.4.2016, 21:17) Svetlana...   21.4.2016, 21:48
||- - Ixtim   Цитата(Svetlana1980 @ 21.4.2016, 21:48) А...   22.4.2016, 15:29
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 21.4.2016, 20:17) Svetlana...   21.4.2016, 22:03
||- - DaaN   Цитата(moshkarow @ 21.4.2016, 22:03) 1) Б...   21.4.2016, 22:08
|- - yurandol   Цитата(Гость @ 21.4.2016, 20:17) Svetlana...   22.4.2016, 15:30
|- - Ixtim   Цитата(yurandol @ 22.4.2016, 15:30) Во вс...   22.4.2016, 15:46
|- - Сергей ДД   Цитата(yurandol @ 22.4.2016, 15:30) Моё м...   22.4.2016, 22:00
- - DaaN   Ну вот и подтянулось начальство предприятия...   21.4.2016, 20:40
- - Гость   Svetlana1980, Вам дают(?) документыдля ознакомлен...   22.4.2016, 6:35
|- - Null   Цитата(Гость @ 22.4.2016, 6:35) Svetlana1...   22.4.2016, 14:35
||- - Гость   А кто был допускающим? Производитель допустился и ...   22.4.2016, 19:56
||- - gomed12   Цитата(Гость @ 22.4.2016, 19:56) А кто бы...   22.4.2016, 20:56
||- - Гость   Цитата(gomed12 @ 22.4.2016, 20:56) Такая ...   22.4.2016, 22:48
|- - 220v-elektrik   Цитата(Гость @ 22.4.2016, 6:35) Svetlana1...   23.4.2016, 22:50
|- - Гость   Цитата(220v-elektrik @ 23.4.2016, 22...   23.4.2016, 23:19
- - Гость   Svetlana1980, Вам дают(?) документы для ознакомле...   22.4.2016, 6:38
- - Svetlana1980   По результатам вскрытия ни алкоголя, ни наркотиков...   22.4.2016, 22:11
- - Roman D   Виновен выдающий. Допускающий. Производитель. Это...   23.4.2016, 16:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 16:14) ... Вс...   23.4.2016, 17:57
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 16...   23.4.2016, 20:57
- - basaltes   Svetlana1980, Какие предварительные выводы комисс...   23.4.2016, 23:25
- - ЛЕША   Svetlana1980, , соболеную. Если не трудно, укажит...   24.4.2016, 5:26
- - basaltes   Хронология по оперативному журналу. 08.02.16 13.3...   24.4.2016, 8:56
|- - Svetlana1980   В журнале выдачи нарядов и распоряжений есть еще о...   25.4.2016, 9:35
- - Сергей ДД   Стоит проверить во всех нарядах, где имело место п...   24.4.2016, 13:22