Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

при включении вентиляции возникают помехи на УЗИ аппарате , наводки от электросети

Гость_L.K._*
сообщение 24.4.2016, 7:45
Сообщение #1





Гости






Помогите, пожалуйста!
В процессе реконструкции вентиляции, начали тестировать новые вент системы. При включении вентиляции на 2-м этаже появились наводки (помехи) от электросети на двух из трех установленных УЗИ-аппаратах на 2-м и 3-м этаже здания. Третий аппарат УЗИ на 3-м этаже работает без помех. Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено.
УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки. Если аппарат отсоединить от электросети и включить от аккумуляторов, помех нет.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 25.4.2016, 10:14
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вполне возможно, что дело не только в заземлении, но и в топологии сети. Если Вентиляция гадит в сеть и питание УЗИ от тех же распределительных линий, то тоже может быть бяка. В идеале линии на вентиляцию и на УЗИ должны быть разделены, начиная от ВРУ. Т.е. питание вентиляции и УЗИ не должно быть от одних и тех же этажных щитов. Возможно как раз таки прокладка новых проводов для вентиляции от ВРУ поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 2:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены