Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет потребляемой мощности АД

Алексей 02
сообщение 26.4.2016, 6:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 44951



Добрый день! Произвел расчет АД насоса Р=корень из 3*I*U* cos ( правильная формула применена?)
Спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Алексей 02
сообщение 26.4.2016, 7:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 44951



1,73*0,38*52*0,84 косинус взят с шильдика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.4.2016, 9:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Алексей 02 @ 26.4.2016, 8:55) *
косинус взят с шильдика

Если двигатель работает в холостую то косинус может быть меньше 0.4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения