Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
40 меньше 60, так что пока ни о чем - у Вас есть электромонтер с руками и головой? пусть замеряет ток или смотрит по счётчику
60 максимально разрешенная (не присоединённая) скажем так - при работе Вашего оборудования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |