![]() Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 ![]() |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |