Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров

Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 29.4.2016, 2:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?

Подключить можно всё!!!! icon_biggrin.gif
Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током)
Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА.
И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили?




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей 2010   Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4   28.4.2016, 11:57
- - Sinus   Можно.   28.4.2016, 12:06
- - с2н5он   в параллель - нет а отдельно - можно   28.4.2016, 12:26
- - Roman D   Кажись, АВР назвыается.   28.4.2016, 15:51
|- - Null   Цитата(Roman D @ 28.4.2016, 16:51) Кажись...   28.4.2016, 16:08
|- - Сергей 2010   Цитата(Null @ 28.4.2016, 16:08) Здесь над...   28.4.2016, 16:27
- - с2н5он   чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилас...   28.4.2016, 16:30
- - Uran   С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельз...   28.4.2016, 16:32
- - Сергей 2010   ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000   28.4.2016, 17:02
- - Uran   ... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки...   28.4.2016, 17:29
- - Сергей 2010   240 мм квадрат.   28.4.2016, 18:39
- - Олега   Этот тонковат ?   28.4.2016, 18:51
- - gomed12   По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт м...   28.4.2016, 19:58
- - Sinus   Там может быть транзин мощности. Если подстанция н...   29.4.2016, 2:28
- - ЛЕША   Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) До...   29.4.2016, 2:43
- - Sinus   Вот так можно. простите за качество. с одной ячей...   29.4.2016, 3:48
- - Roman D   Шот не пойму . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 1...   30.4.2016, 2:09
- - Сергей 2010   Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.   30.4.2016, 8:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены