![]() Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 ![]() |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек? Подключить можно всё!!!! ![]() Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой одной центральной подстанции Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током) Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой одной центральной подстанции Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА. И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:25 |
|
![]() |