Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

автоматика для теплици , главный разъеденитель

O'Brien
сообщение 3.5.2016, 22:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 49100



здравствуйте.подскажите пожалуйста ,какой мощности и какой фирмы производителя надо установить главный выключатель,для автоматизированной теплици с икусственным освещением ДНаТ 1000вт × 10шт.У каждой лампы Днат 1000вт рабочий ток 10.3А.на данный момент установлена система с главным на С 63 .
За ранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 4.5.2016, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить
4,7А - это косинус 0,97 должен быть
> Дифавтомат АВДТ 63
Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 12:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены