автоматика для теплици , главный разъеденитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автоматика для теплици , главный разъеденитель |
3.5.2016, 22:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2016 Пользователь №: 49100 |
здравствуйте.подскажите пожалуйста ,какой мощности и какой фирмы производителя надо установить главный выключатель,для автоматизированной теплици с икусственным освещением ДНаТ 1000вт × 10шт.У каждой лампы Днат 1000вт рабочий ток 10.3А.на данный момент установлена система с главным на С 63 .
За ранее спасибо. |
|
|
4.5.2016, 13:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить
4,7А - это косинус 0,97 должен быть > Дифавтомат АВДТ 63 Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 12:32 |
|