Всем здрасте! Вопрос такой, в таблице пуэ 1.3.3 есть такая фраза
Если действительно температуру рассчитывают а не принимают на а бум, то по какой методике? |
|
|
||
6.5.2016, 9:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Андрея интересует принцип, а он и в ПУЭ и в ГОСТ тот же.
Температура внешней среды в ГОСТ тоже статистическая величина В.52.2.2 ... Не требуется вводить поправочные коэффициенты при определении допустимой токовой нагрузки кабелей, проложенных в земле, если отклонения температуры не превышают 5 °С в течение нескольких недель в году. Примечание - Для кабелей и изолированных проводников, проложенных в воздухе, где окружающая температура иногда превышает расчетную окружающую температуру, возможное применение сведенных в таблицу допустимых токовых нагрузок находится в стадии рассмотрения. |
|
|