Проблема с заземлением водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с заземлением водонагревателя |
Гость_Алексей_* |
31.5.2005, 14:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
|
|
20.6.2005, 22:10
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 3529 |
Как я понял из всего вышесказанного Вам надо отключить желто-зеленый провод (РЕ) от розетки питающей в/н , а корпус в/н соединить со всеми близ лежащими токопроводящими предметами. Для защиты этой группы эл. приёмников кроме автомата поставить ещё УЗО, т.к. в случае снижения сопротивления изоляции эл. приёмника на корпусе может появиться угрожающей Вашей жизни потенциал, а защитить сможет только УЗО и лучше на 10мА.
А правильно корпус вводного (в доме) эл. щитка и все трубы должны быть соеденены проводником уравнивания потенциалов и у Вас в квартире не должно быть напряжения между корпусом эл.щитка и трубами воды и отопления. -------------------- AlexsanderV.Lyapich
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 1:51 |
|