Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ

Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 13.5.2016, 8:49
Сообщение #1





Гости






На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше?
2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?
3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 4:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены