Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ |
Гость_Гость_Рин_*_* |
13.5.2016, 8:49
Сообщение
#1
|
Гости |
На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше? 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 4:55 |
|