Сопротивление изоляции и ток утечки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции и ток утечки |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
11.5.2016, 23:45
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите,почему при испытаниях кабельных линий при одинаковых сопротивлениях изоляции ток утечки разный???
|
|
|
13.5.2016, 10:02
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вопрос в определениях. Сопротивление измеряется косвенным методом - через ток. Поэтому если сопротивление изоляции определено через ток утечки, то оно не может остаться неизменным, если ток утечки изменился при том же напряжении. Другое дело, если сопротивление определяется по току через какой-то фиксированный промежуток времени от момента приложения испытательного напряжения (когда переходной процесс еще может не закончился), а ток утечки определяется уже по установившемуся (определенное время не меняющемуся) значению. Тогда возможно, что изменение тока утечки не повлияет в достаточной степени на сопротивление. Подскажите, по методике измерения как происходит измерение сопротивления изоляции?
|
|
|