На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше? 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Дополнение к своему вопросу: КЗ в сети было удаленное, 2-х фазное. Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ, отключились только АД оснащенные УБЗ и УМЗ. Если бы АД не отключились никто бы и не заметил. Про несимметрию и напряжения обратной последовательности в сети понятно. Мне бы помочь с уставками, ведь наверное кто то с этим сталкивался..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |