Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ

Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 13.5.2016, 8:49
Сообщение #1





Гости






На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше?
2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?
3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 17.5.2016, 14:21
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.