На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше? 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ? |
|
|
17.5.2016, 14:21
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.
|
|
|