На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше? 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ? |
|
|
17.5.2016, 21:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет. 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 1 )Авария была - защита сработала . 2) гвоздь кто что применяет - дифференциальное реле с действием на независимый разцепитель ав http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....277613436819114 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|