На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше? 2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать? 3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ? |
|
|
18.5.2016, 11:18
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Что я успел просмотреть - никакой конкретики. Чисто логически. Если это витковое, то несимметрия будет постоянно, но в то же время моментально двигатель не перегреется. Поэтому можно ввести разумную выдержку по времени для отстройки от всяких временных явлений. Если сильно загрубить, то витковое определяться не будет. Но с другой стороны, если оно есть, то уже нужно чинить, так что без этой защиты поработает еще некоторое время до явного выхода из строя.
Защита двигателя, это от режимов, которые могут привести к выходу из строя (неполнофазный режим, низкое напряжение, неправильное направление чередования фаз, перегрузка). А несимметрия токов это симптом то ли болезни, толи внешних факторов (некоторая несимметрия напряжения). |
|
|