Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

6 проводов

alex1287
сообщение 18.5.2016, 16:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.5.2016
Пользователь №: 49213



Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация следующая: снял старую советскую люстру и 2-х клавишный выключатель. Получается что 3 кабеля идут с потолка и 3 из стены (выключатель). Так вот из всех 6 проводов фаза есть только на одном идущим из потолка. Куда делась фаза на проводке выключателя? Посоветуйте как подключить теперь новую люстру и выключатель. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 18.5.2016, 21:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Можно. Нашли фазу на потолке, соединили фазу с одним проводом люстры, два других вместе к другому проводу люстры, так понял, люстра одноканальная. Если лампы вкручены, на двух проводах из трёх, торчащих из коробки выключателя, появится фаза, это будут отходящие контакты от двухклавишного выключателя, оставшийся, ноль, будет общим контактом выключателя.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.5.2016, 21:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex1287
сообщение 18.5.2016, 21:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.5.2016
Пользователь №: 49213



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2016, 0:03) *
Можно. Нашли фазу на потолке, соединили фазу с одним проводом люстры, два других вместе к другому проводу люстры, так понял, люстра одноканальная.


Так, с этим понятно.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2016, 0:03) *
Если лампы вкручены, на двух проводах из трёх, торчащих из коробки выключателя, появится фаза


Блин, не понятно откуда фаза-то появится.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2016, 0:03) *
это будут отходящие контакты от двухклавишного выключателя, оставшийся, ноль, будет общим контактом выключателя.


Если можно, опишите порядок действий, чтоб не "укусило" и ничего не сгорело.

1. Скручиваем фазу на потолке к одному проводу лампочки, два нуля скручиваем вместе и цепляем ко второму проводу лампочки.

2. Дальше что делать? Проверить инд.отвёрткой один из 3 проводов выключателя на наличие появившейся фазы?

Цитата(starec @ 19.5.2016, 0:40) *
alex1287.
Средний провод - в выключателе 3 контакта.
один из них - средний, который коммутируется на один и на другой вывод.


Да, у Вас классическая схема, как раз сегодня заменил такой 2 клавиш. выключатель между ванной и туалетом. Но повторюсь в который раз: В зале из коробки выключателя торчат 3 нуля...

Может предположить такой вариант, что кабель где-то в штробе оборвался? Хотя я оч. аккуратно всё демонтировал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex1287   6 проводов   18.5.2016, 16:16
- - moshkarow   тестер есть ? что собрались вешать вместо старой...   18.5.2016, 16:33
|- - alex1287   Цитата(moshkarow @ 18.5.2016, 19:33) тест...   18.5.2016, 16:50
- - Shura_with_KINEF   Подключите люстру, вкрутите лампочки, появится(поя...   18.5.2016, 16:56
|- - alex1287   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.5.2016, 19:5...   18.5.2016, 17:06
- - ЛЕША   Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 20:16) фаза ...   18.5.2016, 17:07
|- - alex1287   Цитата(ЛЕША @ 18.5.2016, 20:07) Ну тогда ...   18.5.2016, 17:12
|- - ЛЕША   Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 21:12) Да на...   18.5.2016, 17:20
|- - alex1287   Цитата(ЛЕША @ 18.5.2016, 20:20) Тогда так...   18.5.2016, 17:24
- - ЛЕША   Вполне обычное дело в бытовой сети.   18.5.2016, 17:38
- - alex1287   Кстати, посмотрел на Вашу схему ещё раз и не до ко...   18.5.2016, 18:02
- - starec   alex1287. ЛЕША. Запомните ПОЖАЛУЙСТА!!...   18.5.2016, 19:26
|- - alex1287   Цитата(starec @ 18.5.2016, 22:26) alex128...   18.5.2016, 20:19
- - Фадик   Говорить запомните,это тем кто делал разводку,а в ...   18.5.2016, 19:33
- - Shura_with_KINEF   Можно. Нашли фазу на потолке, соединили фазу с одн...   18.5.2016, 21:03
|- - alex1287   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2016, 0:03...   18.5.2016, 21:49
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 21:49) Блин,...   19.5.2016, 11:42
- - starec   alex1287. Средний провод - в выключателе 3 контакт...   18.5.2016, 21:40
- - savelij®   Последовательность можно упростить... 1. фазу с п...   18.5.2016, 23:34
- - alex1287   Цитата(savelij® @ 19.5.2016, 2:34) Послед...   18.5.2016, 23:49
- - savelij®   Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 23:49) но вс...   19.5.2016, 0:37
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 23:49) Абсол...   19.5.2016, 2:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:52