Перепутаны ноль и фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перепутаны ноль и фаза |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
22.5.2016, 8:42
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Переехали в хрущёвку, захотел поставить отдельный автомат на стиральную машину и обнаружил, что на нулевой шине фаза от счётчика, а на автоматах ноль. Что с этим делать. Если поменять местами фазу с 0 розеткам всё равно, а что делать с освещением, лезть во все коробки и искать нужные провода? Если позвонить в ЖКХ не обвинят ли меня в этом, хотя это, по-любому, они сами пломбировали счётчик и не убедились в правильности подключения.
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.5.2016, 11:18
Сообщение
#2
|
Гости |
На выключателе "0", не ожидал, по-ходу, так и было задумано. Значит перекидываю подводящий провод с нуля на ввод автомата, а с него на ноль, меняю отходящие и ищу, что отключают автоматы..
|
|
|
22.5.2016, 16:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На выключателе "0", не ожидал, по-ходу, так и было задумано. Значит перекидываю подводящий провод с нуля на ввод автомата, а с него на ноль,.. И в этом месте остановитесь. Теперь на выключатель будет приходить фаза, что и требовалось. (при переборке этажного щитка электрик некогда поменял проводки местами, так бывает) Половина России живет как-то с этим и ничего Автор темы имеет право сделать по правилам. |
|
|