![]() ![]() ![]() Итак, дано 3 заведомо неверных схемы подключения выключателя дифференциального, использовалось ВД1-63 ИЭК, отечественное, электромеханическое. в роли нагрузки - люминесцентный светильник с потребляемым током 0,25А В первом случае ноль через УЗО, фаза подана на нагрузку через автомат и через УЗО, фазная часть УЗО перемкнута и вход-выход под напряжением Во втором ноль тупо через УЗО фаза отдельно через автомат В третьем то же самое что и во втором, но "фазная" часть закорочена и не под напряжением Вопрос..с обоснованием...как будет реагировать УЗОшка во всех трех случаях..и будет ли, а также каковы будут измеряемые показатели силы тока в шунте-перемычке, и каково будет напряжение между фазой и перемычкой, в третьем случае. Не пинайте..ответ я знаю, но интересно что скажут старожилы Сообщение отредактировал antno - 6.6.2016, 23:09 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Во втором случае УЗО будет оставаться включенным если потребляемый ток не превышает уставку дифтока По условию светильник 230 мА Цитата принцип трансформатора тока Да, точно, это получается короткозамкнутый виток на сердечнике диф трансформатора. Т.е. связь не просто двух рядом проложенных проводников, а полноценный трансформатор с сердечником - не учел это. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:09 |
|
![]() |