Ввод КЛ-10 кВ в здание (глубина ввода) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод КЛ-10 кВ в здание (глубина ввода) |
7.6.2016, 10:39
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Проектировщики предложили такой ввод в здание (ТП находится на минус втором этаже):
Силовые КЛ-10 кВ 4 шт. с изоляцией из сшитого полиэтилена. Нас, как обслуживающую организацию КЛ, беспокоит такая большая глубина ввода в здание (6 метров). Например при повреждении в месте "к.з." нужно будет как-то раскопать котлован глубиной 6 метров. Данный чертёж взят проектировщиками из типового проекта А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО ДКС" (лист 45). В то же время в СП 31-110-2003 такая информация: "14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа." Каким документом надавить на проектировщиков, чтобы предусмотрели ввод в здание глубиной до 2-х метров? |
|
|
||
7.6.2016, 12:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по листу 44 чёт сомневаюсь, что под таким углом 10 кВ. проложите
про уклон - вам же виднее сколько свободного места до здания - уклон можно сделать и на 20 м. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:18 |
|