![]() Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ? |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
У нашей семьи в СНТ 3 участка по 6 соток (1 у тещи и 2 соседних у нас). У каждого участка свой ввод со счетчиками и автоматами 25А на столбе.
Планирую строить зимний дом и, поскольку 5,5 КВт катастрофически мало, а доп. мощности у нас не продают, то у меня есть 2 варианта: попросить электрика повесить все 3 ввода на разные фазы и получить 380, либо оставить тещин ввод как есть, а один свой отключить, а на второй попросить поставить автомат 50А. Что посоветуете с учетом того, что все оборудование на 220 В, но хотелось-бы для зимнего дома иметь поболее 11 КВт (газа-то у нас нет и не предвидится) ? Слышал от соседа, что с трех фаз можно получить мощность больше, чем 3x5,5 КВт, это так? Заранее спасибо за Ваши рекомендации. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49405 ![]() |
а все эти знакомые электрики-подключить с разных фаз-отключить один участок-поставить ав на 50, - это чистой воды самодеятельность Поставщик у нас - СНТ, через правление и буду решать, если объединять два ввода в один. Ну а с какой именно фазы запитан участок (если подключать три разных для 380) думаю правлению даже не интересно и вопрос решается на уровне электрика СНТ... да и к тому-же нагрузка распределится более равномерно... Неправда это. Мощность = 1,73 х напряжение х ток = 1, 73х380х25=16,5 кВт. Вот это по теме, отдельное спасибо. Т.е. от 380 В выигрыша в мощности не получить, тогда нет смысла и огород городить... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 2:44 |
|
![]() |