![]() Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ? |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
У нашей семьи в СНТ 3 участка по 6 соток (1 у тещи и 2 соседних у нас). У каждого участка свой ввод со счетчиками и автоматами 25А на столбе.
Планирую строить зимний дом и, поскольку 5,5 КВт катастрофически мало, а доп. мощности у нас не продают, то у меня есть 2 варианта: попросить электрика повесить все 3 ввода на разные фазы и получить 380, либо оставить тещин ввод как есть, а один свой отключить, а на второй попросить поставить автомат 50А. Что посоветуете с учетом того, что все оборудование на 220 В, но хотелось-бы для зимнего дома иметь поболее 11 КВт (газа-то у нас нет и не предвидится) ? Слышал от соседа, что с трех фаз можно получить мощность больше, чем 3x5,5 КВт, это так? Заранее спасибо за Ваши рекомендации. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Т.е. от 380 В выигрыша в мощности не получить Почему же. трехфазной 16,5, а однофазной всего 5,5 при том же номинале автомата. А на каком основании вам больше не продают? Если трансформатор загружен, то использовать большую мощность вы сможете только за счет других участков. Уже по одной фазе или по трем это как те участки подключены. Если перераспределением участков по фазам заняться, то можно получить эту мощность и по 1 фазе и по 3. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:09 |
|
![]() |