Кабель СИП 2 или СИП 4 , прокладка кабеля СИП от многоквартирного дома до гаража

MisterFix
сообщение 15.6.2016, 4:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49419



Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, отключили электричество от гаража, так как нет адреса куда выставлять счет, что бы оформить гараж МО РФ вставляет палки в колеса так как земля принадлежит им, а электричество ооочень нужно!!! пришла такая идея кинуть кабель от счетчика квартиры до гаража. Расстояние 110 м. Нужен совет, какой кабель СИП лучше использовать, желательно не дорогой, расстояние от дома до первой опоры 15 м, от первой опоры до второй 45 м, от второй до третей 50м, можно конечно увеличить число опор но это дополнительные затраты, а хочется сделать как можно дешевле. В гараже будет гореть 5 лампочек по 100 Вт, ну и электроприборы максимум будут потреблять 5 кВт и то не продолжительной время и все по отдельности- турбинка она же болгарка, дрель, пылесос, сварочный инвертор. Хотел СИП 4 -10 квадрат двух жильный, но боюсь будет провисать, подскажите кто что думает по этому поводу, я сам не электрик по этому нуждаюсь в совете профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коляныч
сообщение 15.6.2016, 8:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Посмотрел типовой проект 26.0018-максимальный пролёт СИП-4 40 м (и то при использовании только промежуточных опор, т.е. линия "прямая"). Провисать будет капитально при больших длинах, лучше пролёты брать не более 35 м.
Опоры если новые надо уточнить для чего они? на фонарные столбы весить нельзя, а на действующую ВЛ доп подвеску надо согласовывать с владельцем.
Если опоры новые нужен проект и отвод земли, в том числе согласования с владельцами пересекаемых земельных участков.
Провод надо проверить на потери (мне лень считать сам не буду).
Что дешевле-СИП-4 или СИП-2 - ХЗ, следует подобрать арматуру по типовому ЭНСТО например и потом сравнить цены по натяжным/поддерживаемым зажимам, и конкретно по проводам тоже за погонный метр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 10:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены