Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель СИП 2 или СИП 4 , прокладка кабеля СИП от многоквартирного дома до гаража

MisterFix
сообщение 15.6.2016, 4:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49419



Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, отключили электричество от гаража, так как нет адреса куда выставлять счет, что бы оформить гараж МО РФ вставляет палки в колеса так как земля принадлежит им, а электричество ооочень нужно!!! пришла такая идея кинуть кабель от счетчика квартиры до гаража. Расстояние 110 м. Нужен совет, какой кабель СИП лучше использовать, желательно не дорогой, расстояние от дома до первой опоры 15 м, от первой опоры до второй 45 м, от второй до третей 50м, можно конечно увеличить число опор но это дополнительные затраты, а хочется сделать как можно дешевле. В гараже будет гореть 5 лампочек по 100 Вт, ну и электроприборы максимум будут потреблять 5 кВт и то не продолжительной время и все по отдельности- турбинка она же болгарка, дрель, пылесос, сварочный инвертор. Хотел СИП 4 -10 квадрат двух жильный, но боюсь будет провисать, подскажите кто что думает по этому поводу, я сам не электрик по этому нуждаюсь в совете профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коляныч
сообщение 15.6.2016, 8:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Посмотрел типовой проект 26.0018-максимальный пролёт СИП-4 40 м (и то при использовании только промежуточных опор, т.е. линия "прямая"). Провисать будет капитально при больших длинах, лучше пролёты брать не более 35 м.
Опоры если новые надо уточнить для чего они? на фонарные столбы весить нельзя, а на действующую ВЛ доп подвеску надо согласовывать с владельцем.
Если опоры новые нужен проект и отвод земли, в том числе согласования с владельцами пересекаемых земельных участков.
Провод надо проверить на потери (мне лень считать сам не буду).
Что дешевле-СИП-4 или СИП-2 - ХЗ, следует подобрать арматуру по типовому ЭНСТО например и потом сравнить цены по натяжным/поддерживаемым зажимам, и конкретно по проводам тоже за погонный метр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MisterFix
сообщение 15.6.2016, 15:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2016
Пользователь №: 49419



Цитата(Коляныч @ 15.6.2016, 15:16) *
на фонарные столбы весить нельзя
почему?
Это первая опора -фонарный столб, который не используется, на нем нет проводов и плафона для фонаря, просто стоит бетонный столб уже больше 10 лет и никому не нужен. остальные опоры самодельные приваренные трубы к торцам гаражей с петлями на конце, высотой около 10 м. с владельцами переговорил проблем не будет. Про СИП 4 я тоже почитал не пойдет в чистом виде, хотя он дешевле чем СИП 2 и СИп 2 я меньше сечением чем 16 мм2 и 4-х жильный я не нашел наверное надо будет стальную проволку докупать и ею уже натяжку осуществлять, вот думаю если я прикреплю стальную проволку к кабелю пластиковой стяжкой крепить буду, то зимой эта стяжка от мороза не разрушиться? и как посчитать на потери провод?


Цитата(FRAER @ 15.6.2016, 14:01) *
А опоры там чьи?

Одна военных, а другие две частные.
Вернуться в начало страницы