Рисую АВР для строения по 1 категории. Надо: два ввода от сети, + ввод от ДГУ. Обычно два типовых АВР - в один, всего и делов..
Тут клин случился, решил, что оптимально оба ввода нагрузить в рабочем режиме (разделил нагрузку). В этом месте голову обломал - меньше 8 контакторов ничего не придумать. У кого-то еще были такие задумки ? Прошу поделиться идеями. Знаком со схемкой на 7 АВ с приводами, но там еще и UPS нужен.. хрен редьки не слаще.. ещё и дороже. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Рисую АВР для строения по 1 категории. Надо: два ввода от сети, + ввод от ДГУ. Обычно два типовых АВР - в один, всего и делов.. Тут клин случился, решил, что оптимально оба ввода нагрузить в рабочем режиме (разделил нагрузку). В этом месте голову обломал - меньше 8 контакторов ничего не придумать. У кого-то еще были такие задумки ? Прошу поделиться идеями. Знаком со схемкой на 7 АВ с приводами, но там еще и UPS нужен.. хрен редьки не слаще.. ещё и дороже. Посмотрите вот это. Года 4 назад собирал АВР с 2 вводами и ДГУ по наброскам и из головы, потом товарищ с моей помощью схемку набросал. Случайно 4 раза один и тот же файл загрузил, не знаю как убрать. Сорри. Необходимо исправить некоторые ошибки в этой схеме, а именно: контакты KM1.3 и KM2.3 должны быть включены в схему параллельно друг другу, а не последовательно, контакты KM1.4 и KM2.4 в свою очередь последовательно, а не параллельно. Сообщение отредактировал Apisx - 18.6.2016, 15:24 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 3:46 |
|
![]() |