![]() Электротехническая задача , Коварные тонкости работы УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электротехническая задача , Коварные тонкости работы УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
![]() ![]() ![]() Итак, дано 3 заведомо неверных схемы подключения выключателя дифференциального, использовалось ВД1-63 ИЭК, отечественное, электромеханическое. в роли нагрузки - люминесцентный светильник с потребляемым током 0,25А В первом случае ноль через УЗО, фаза подана на нагрузку через автомат и через УЗО, фазная часть УЗО перемкнута и вход-выход под напряжением Во втором ноль тупо через УЗО фаза отдельно через автомат В третьем то же самое что и во втором, но "фазная" часть закорочена и не под напряжением Вопрос..с обоснованием...как будет реагировать УЗОшка во всех трех случаях..и будет ли, а также каковы будут измеряемые показатели силы тока в шунте-перемычке, и каково будет напряжение между фазой и перемычкой, в третьем случае. Не пинайте..ответ я знаю, но интересно что скажут старожилы Сообщение отредактировал antno - 6.6.2016, 23:09 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Отключится во всех случаях. Ток в замкнутом контуре будет мизерный из-за взаимоиндукции между рядом расположенными проводами (из-за нее же при оборванном нуле на нем индикаторная отвертка светится). Потенциал петли (на рисунке три) относительно L и N может быть абсолютно любым и ограничивается лишь качеством изоляции. Но измерить его у вас не получится т.к. та мизерная емкость между петлей и проводником быстренько разрядится через вольтметр как только вы прикоснетесь щупами к проводникам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Отключится во всех случаях. Ток в замкнутом контуре будет мизерный из-за взаимоиндукции между рядом расположенными проводами (из-за нее же при оборванном нуле на нем индикаторная отвертка светится). Потенциал петли (на рисунке три) относительно L и N может быть абсолютно любым и ограничивается лишь качеством изоляции. Но измерить его у вас не получится т.к. та мизерная емкость между петлей и проводником быстренько разрядится через вольтметр как только вы прикоснетесь щупами к проводникам. а вот нифига )) в первом случае если УЗО взводится первым, а затем автомат - оно либо не отключается, либо отключается через раз Во втором случае УЗО будет оставаться включенным если потребляемый ток не превышает уставку дифтока, 30мА в моем случае..спросите где взять такую маломощную фигню - любое зарядное китайское устройство или маломощный адаптер на холостом ходу...ну или почти любое..у многих из китайских адаптеров ток ХХ меньше чем 0,03А, на то чтоб светодиод засветился на корпусе - вполне хватит диапазона УЗО в 30мА.. и вот так и получается...что вроде смонтировали, адаптером телефонным проверили - розетки вроде рабочие..монтер ушел..а ничего не работает, выбивает.. В третьем - опять же если УЗО взводится первым, затем автомат - оно останется включенным..и отключатся не станет пока цел шунт, в шунте будет протекать ток равный току в нагрузке - принцип трансформатора тока )) только в данном случае ТТ получается разделительным, между фазой и шунтом напряжение будет около 15-25 вольт..видно такая уж изоляция хреновая.. При этом если сначала включать автомат затем диф - последний может не включиться с первого раза...раза 3-5-7-10 проскочит, но в какойто момент включится..кнопка тест во всех трех случаях не функциональна..вопросы выполнения задач по безопасности я не рассматривал.. https://www.youtube.com/watch?v=gtZH7CXNee8...eature=youtu.be Сообщение отредактировал antno - 7.6.2016, 0:46 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
[quote name='antno' date='7.6.2016, 1:21' post='430939']
а вот нифига )) .кнопка тест во всех трех случаях не функциональна.. Вот и ответ- легко проверить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 20:12 |
|
![]() |