Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
11.1.2008, 13:26
Сообщение
#2
|
Гости |
выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А? По кабельным лоткам (по эстакаде или под землёй) укладываются одножильные кабели (NYY-O и т.п. 1х150, 1х185 или 1х240) в три или четыре нитки на каждую фазу и ноль. Увязываются в пучки _обязательно_ таким образом, чтобы в одном пучке присутствовали все три фазы. Если вязать пучки только из проводов одной фазы, под нагрузкой вся трасса будет не просто гудеть, а реветь! |
|
|