Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
11.1.2008, 13:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
|
|
11.1.2008, 13:40
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 |
Официального заключения еще не прислали. Но на входном контроле на словах сказали что сейчас такое не пропускают (у нас в Екатеринбурге) и однозначно проект завернут. А проект горящий уже нужно заказывать кабели. И не знаю как быть. И вообще как иначе можно сделать на такие токи???
|
|
|
11.1.2008, 16:07
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Официального заключения еще не прислали. Но на входном контроле на словах сказали что сейчас такое не пропускают (у нас в Екатеринбурге) и однозначно проект завернут. А проект горящий уже нужно заказывать кабели. И не знаю как быть. И вообще как иначе можно сделать на такие токи??? И вряд ли пришлют. Сослаться им не на что будет, если сделано правильно с соответствующей защитой и т.д. Другой вариант - шинопровод. Или одножильные кабели большого сечения: 600 - 800 мм2. |
|
|