Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Работа насосов от дизельной электростанции

ORGANIZM®
сообщение 22.6.2016, 7:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Всем привет. Проблема. У заказчика в пункте водоснабжения находится резервная электростанция, мощностью 50кВт, обеспечивающая работу насосов при отключении сети. Насос скважинный, мощностью 16кВт и перекачивающий, мощностью 24кВт. Электростанцию под эти насосы заказчик подбирал сам. С 16-киловаттным скважинным насосом проблем нет, работает от ДЭС. А вот 24-киловаттный не запускается. Даже один, а не в паре. Причем ДЭС не глохнет при попытке пуска насоса, а аж приседает, окутывается черным дымом....... Вопросов три
1. Если поставить на оба насоса устройства плавного пуска, вытянет ли станция работу пары?
2. Если поставить устройство плавного пуска только на насос мощностью 24 кВт..... будет ли работать хотя бы он?
3. Как подобрать необходимые устройства.
Костян челябинский, привет, рад видетьicon_wink.gif Вижу, читаешь. Ну чего, есть мысли какие-то?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.6.2016, 7:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 22.6.2016, 11:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если пускать насос в холостую, можно попробовать реакторный пуск через мощные сопротивления. А когда раскрутится вторым автоматом или пускателем замыкать их и подовать воду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 22.6.2016, 12:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(rosck @ 22.6.2016, 11:03) *
Если пускать насос в холостую,

Боюсь, это во-первых может помочь насосу быстрее выйти из строя.....да и технически, как запустить насос в холостую, если его всасывающая труба находится внутри полной емкости. То есть, насос всегда заполнен водой. Ну и потом, ладно б это был бытовой насосик, а то ж монстр на станине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Работа насосов от дизельной электростанции   22.6.2016, 7:44
- - nik002   Исправьте меня если не прав, можнож поставить плав...   22.6.2016, 9:46
- - ORGANIZM®   Я пытался выяснить, может пойдет вот такой УПП... ...   22.6.2016, 9:51
- - rosck   Если пускать насос в холостую, можно попробовать р...   22.6.2016, 11:03
|- - ORGANIZM®   Цитата(rosck @ 22.6.2016, 11:03) Если пус...   22.6.2016, 12:53
- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 22.6.2016, 8:44) Всем ...   22.6.2016, 14:34
|- - Andre_san   Цитата(Nail @ 22.6.2016, 13:34) Выходит н...   22.6.2016, 18:22
- - Null   Мощные насосы запускаются не в холостую, а полност...   22.6.2016, 14:57
|- - rosck   Цитата(Null @ 22.6.2016, 15:57) Мощные на...   22.6.2016, 19:30
- - Pantryk   С одной стороны ограничение пускового тока с помощ...   22.6.2016, 15:48
- - с2н5он   если жаба сильно не душит, я бы взял ПЧ, возможно ...   22.6.2016, 17:19
- - nik002   Да вряд ли отобьет частотник, это ж резерв   22.6.2016, 17:25
- - с2н5он   перекачивающий насос резерв? ПЧ вроде как на него ...   22.6.2016, 17:27
- - nik002   Точно а заказчика все равно жаба загрызет   22.6.2016, 18:09
- - Костян челябинский   Цитата(ORGANIZM® @ 22.6.2016, 10:44) Кост...   22.6.2016, 18:19
|- - ORGANIZM®   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2016, 18...   23.6.2016, 8:16
- - ORGANIZM®   Ну, написано со вчерашнего дня масса полезного.......   23.6.2016, 7:41
|- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 7:41) Ну, н...   23.6.2016, 7:54
||- - ORGANIZM®   Цитата(Nail @ 23.6.2016, 7:54) каким кабе...   23.6.2016, 8:06
||- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 8:06) ПЧ я ...   23.6.2016, 8:14
||- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 8:06) ПЧ я ...   23.6.2016, 8:44
||- - ORGANIZM®   Цитата(Nail @ 23.6.2016, 8:44) Какую долж...   23.6.2016, 15:47
|- - Andre_san   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 6:41) ПЧ ре...   23.6.2016, 13:51
- - Sinus   Дооооолго будет раскручивать. А такой, не станда...   23.6.2016, 9:32
- - Pantryk   ЦитатаА такой, не стандартный ход: Может тогда уже...   23.6.2016, 12:51
- - Pantryk   Не переживайте, частотник запустит. Уже за какое в...   23.6.2016, 17:49
- - Sinus   ЦитатаМожет тогда уже сразу резервную мотопомпу бе...   25.6.2016, 0:22
- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 25.6.2016, 0:22) Кстати, д...   2.7.2016, 8:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 0:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены