Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Работа насосов от дизельной электростанции

ORGANIZM®
сообщение 22.6.2016, 7:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Всем привет. Проблема. У заказчика в пункте водоснабжения находится резервная электростанция, мощностью 50кВт, обеспечивающая работу насосов при отключении сети. Насос скважинный, мощностью 16кВт и перекачивающий, мощностью 24кВт. Электростанцию под эти насосы заказчик подбирал сам. С 16-киловаттным скважинным насосом проблем нет, работает от ДЭС. А вот 24-киловаттный не запускается. Даже один, а не в паре. Причем ДЭС не глохнет при попытке пуска насоса, а аж приседает, окутывается черным дымом....... Вопросов три
1. Если поставить на оба насоса устройства плавного пуска, вытянет ли станция работу пары?
2. Если поставить устройство плавного пуска только на насос мощностью 24 кВт..... будет ли работать хотя бы он?
3. Как подобрать необходимые устройства.
Костян челябинский, привет, рад видетьicon_wink.gif Вижу, читаешь. Ну чего, есть мысли какие-то?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.6.2016, 7:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 22.6.2016, 14:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Мощные насосы запускаются не в холостую, а полностью заполненные водой, при закрытой задвижке на выходе насоса. Но пусковой ток в любом случае будет одинаковым, изменится только время разгона. Для 24 кВт- ного насоса мощность ДЭС маловата, поэтому однозначного ответа на ваши вопросы трудно дать. Здесь нужно сравнивать возможность перегрузки ДЭС с пусковыми параметрами насоса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.6.2016, 19:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Null @ 22.6.2016, 15:57) *
Мощные насосы запускаются не в холостую, а полностью заполненные водой, при закрытой задвижке на выходе насоса.

При этом он не качает воду. И нагрузка не большая.
Возможно у ТС при запуске происходит сбой в пусковой аппаратуре из за низкого напряжения. Отвалилось реле или пускатель. Если дизель тянет, но напряжение низкое и недостаточное для пусковой аппаратуры, можно попробовать запустить через автомат. Так иногда делали, пускатель отваливается, прижмешь его в ручную пока двигатель не запустится. Для уверенного запуска ДЭС должна раза в три мощнее двигателя.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Работа насосов от дизельной электростанции   22.6.2016, 7:44
- - nik002   Исправьте меня если не прав, можнож поставить плав...   22.6.2016, 9:46
- - ORGANIZM®   Я пытался выяснить, может пойдет вот такой УПП... ...   22.6.2016, 9:51
- - rosck   Если пускать насос в холостую, можно попробовать р...   22.6.2016, 11:03
|- - ORGANIZM®   Цитата(rosck @ 22.6.2016, 11:03) Если пус...   22.6.2016, 12:53
- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 22.6.2016, 8:44) Всем ...   22.6.2016, 14:34
|- - Andre_san   Цитата(Nail @ 22.6.2016, 13:34) Выходит н...   22.6.2016, 18:22
- - Null   Мощные насосы запускаются не в холостую, а полност...   22.6.2016, 14:57
|- - rosck   Цитата(Null @ 22.6.2016, 15:57) Мощные на...   22.6.2016, 19:30
- - Pantryk   С одной стороны ограничение пускового тока с помощ...   22.6.2016, 15:48
- - с2н5он   если жаба сильно не душит, я бы взял ПЧ, возможно ...   22.6.2016, 17:19
- - nik002   Да вряд ли отобьет частотник, это ж резерв   22.6.2016, 17:25
- - с2н5он   перекачивающий насос резерв? ПЧ вроде как на него ...   22.6.2016, 17:27
- - nik002   Точно а заказчика все равно жаба загрызет   22.6.2016, 18:09
- - Костян челябинский   Цитата(ORGANIZM® @ 22.6.2016, 10:44) Кост...   22.6.2016, 18:19
|- - ORGANIZM®   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2016, 18...   23.6.2016, 8:16
- - ORGANIZM®   Ну, написано со вчерашнего дня масса полезного.......   23.6.2016, 7:41
|- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 7:41) Ну, н...   23.6.2016, 7:54
||- - ORGANIZM®   Цитата(Nail @ 23.6.2016, 7:54) каким кабе...   23.6.2016, 8:06
||- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 8:06) ПЧ я ...   23.6.2016, 8:14
||- - Nail   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 8:06) ПЧ я ...   23.6.2016, 8:44
||- - ORGANIZM®   Цитата(Nail @ 23.6.2016, 8:44) Какую долж...   23.6.2016, 15:47
|- - Andre_san   Цитата(ORGANIZM® @ 23.6.2016, 6:41) ПЧ ре...   23.6.2016, 13:51
- - Sinus   Дооооолго будет раскручивать. А такой, не станда...   23.6.2016, 9:32
- - Pantryk   ЦитатаА такой, не стандартный ход: Может тогда уже...   23.6.2016, 12:51
- - Pantryk   Не переживайте, частотник запустит. Уже за какое в...   23.6.2016, 17:49
- - Sinus   ЦитатаМожет тогда уже сразу резервную мотопомпу бе...   25.6.2016, 0:22
- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 25.6.2016, 0:22) Кстати, д...   2.7.2016, 8:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:15