Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высокое напряжение ноль-земля

Гость_AtHeaven_*
сообщение 22.6.2016, 19:15
Сообщение #1





Гости






Привет, люди.
Кратко: при почти полной нагрузке (котел, телики, компы, кондей, стиралка) напряжение ноль-земля ~29В.

Длинно:
Полный ламер, но по диагонали побегал по инету и вроде как оно неадекватное.
Дом на земле, отключил всё (и автоматы тоже) и стал подключать отдельные приборы (и соотв. автоматы) один за другим.
Включил 1-ый автомат - это ванная. Там только свет и стиралка. Сотсоединенной стиралкой ноль-земля = 2.4В.
Со стиралкой уже ~10В.
Включил 2-ый автомат. Кухня. Там котел, духовой шкаф, электроплита, холодильник. Прибало еще несколько вольт к ноль-земля.
Включил 3-ый автомат. Комната, где свет, телек и комп. Добавилось меньше 1В.
Включил 4-ый автомат. Комната, где тоже свет, телек и комп. И кондей. Добавилось примерно 18В(!).
По последней комнате, если все приборы отключить, а включить только кондей, то он добавляет около 4В, а воткнутый в сетевой фильтр, а не в розетку добавляет уже 7В.
Проводка в доме была проведена с нуля электриком лет 7 назад. Но озаботились только сейчас, т.к. была профилактика котла, и специалист сказал, что что-то не так с заземлением.
Посмотрели, что контур заземления был "просто несколько прутиков, обвзяанных проволочкой", и теперь поменяли на нормальный (4х4х200см профили соединенные сваркой рейками). Т.е. к земле претензий нет.
Вобщем, всё это если не напрягает, то вопросы вызывает.
Кто-нибудь знает, что это может быть?

Добавлю. Фаза-ноль 221В. Фаза-земля ~208В. Не знаю, если это важно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2016, 19:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9196
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот до того, как вы мультиметр начали толкать во все места, вы же нормально жили? Вас ни чего не мучало? Током не било? Перерасходов электроэнергии не было? Ну так и продолжайте себе жить спокойно дальше. Выковырнут некоторые козу из носу немного не того цвета и бегут к врачу: Доктор, я умру? У меня в носу рак?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AtHeaven_*
сообщение 22.6.2016, 20:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2016, 19:54) *
Вот до того, как вы мультиметр начали толкать во все места, вы же нормально жили? Вас ни чего не мучало? Током не било? Перерасходов электроэнергии не было? Ну так и продолжайте себе жить спокойно дальше. Выковырнут некоторые козу из носу немного не того цвета и бегут к врачу: Доктор, я умру? У меня в носу рак?

Нет, нормально не жили. Отчасти по этой причине я "мультиметр начал толкать во все места".
Корпус стиралки бил. В котле отсоединили землю, что плохо для котлов. (Опять же, слова специалиста, не мои).
И всё это и при старом некачественном, и при новом (тоже не факт, что качественным, как разумно отметил предыдущий форумчанин) контурах заземления.
Я не владею предметом, связано ли всё это как-то с высоким напряжением ноль-земля или нет (и что является причиной, а что следствием), но может быть и связано.
Оставьте пожалуйста за мной право самому решать, беспокоиться или нет по тому или иному поводу.
Мне нужен технический совет, а не медицинская помощь. Поэтому вопрос был о странном напряжении, а не о том, что техника щиплется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AtHeaven   Высокое напряжение ноль-земля   22.6.2016, 19:15
- - Null   Похоже у вас нет повторного заземления нулевого пр...   22.6.2016, 19:42
- - Костян челябинский   Вот до того, как вы мультиметр начали толкать во в...   22.6.2016, 19:54
|- - AtHeaven   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2016, 19...   22.6.2016, 20:40
|- - Ixtim   Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 21:40) Я не ...   23.6.2016, 8:04
|- - AtHeaven   Цитата(Ixtim @ 23.6.2016, 8:04) Как же вы...   23.6.2016, 9:57
|- - Ixtim   Цитата(AtHeaven @ 23.6.2016, 10:57) Я это...   23.6.2016, 14:20
- - Костян челябинский   Ну так если бы еще и уточнили, что техника "щ...   22.6.2016, 20:53
|- - AtHeaven   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2016, 20...   22.6.2016, 21:51
- - S-cream   Вот любят люди издалека заходить... Топикстартер, ...   22.6.2016, 21:51
- - S-cream   На видео видно счетчик в боксе и какой-то провод, ...   22.6.2016, 22:00
|- - AtHeaven   Извините. Вот. .   22.6.2016, 22:13
- - mr.energo   ЦитатаИзвините. Вот. Нужен щиток вводной, куда пит...   23.6.2016, 0:31
- - Искра   Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 22:13) Извин...   23.6.2016, 4:41
- - Sinus   ИМХО Рабочие и защитные нули собраны в одну колодк...   23.6.2016, 6:22
- - Nail   Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 19:15) Кратк...   23.6.2016, 8:39
- - Сергей ДД   Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 19:15) Кратк...   23.6.2016, 9:39
- - Гость   Специалист должен прозвонить все цепи в доме. Тогд...   23.6.2016, 15:32
- - AtHeaven   Вызвал бригаду из компании, которая нашу сеть обсл...   24.6.2016, 18:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 10:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены