Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Мрак) Уважаемые господа!
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять. Автору темы скоро и так придётся эти трубы менять, они ж у него греются из-за "разности потенциалов". "Подводки" могут греться от того, что в/н и т/п этого дома заземлёны тольуо у автора темы, а все остальные жители, предполагают, что т/п д.б. ЗАЗЕМЛЕНЫ(где-то в подвале) и "сливают" лишнее электричество, например "способом №13"... ![]() Если никто "голышом" о в/н не трётся, то можно отключить провод заземления и посмотреть что получиться - с гибкими подводками. Но желательно сделать пол НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИМ. Оч-ч-чень не приятно, когда током "бьёт" - а убежать не получается... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |