Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
|
|
23.6.2005, 0:39
Сообщение
#2
|
|
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Алексей) Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно ...
Почему пожароопасно? 5 мм - диаметр ПХВ - оболочки заземляющего провода, а не стальной прут! Цитата(Алексей) ... а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.
Переведите свою проблему на плечи "нового электрика" и гл.инженера ЖЭУ(жэк,жэс) - подайте "прошение" в ЖЭС и, параллельно, местному депутату. |
|
|