Гости |
Доброго всем дня! Ситуация такая: Имеется квартирный щиток с 8-ми группами, каждая группа сидит на дифавтоматах 16 А ток утечки 30 мА . Схема собрана путем перемычек вводных фазы и нуля. Вопрос: должен ли вводной дифавтомат З2 А ток утечки 100 мА быть селективным? заранее спасибо!
|
|
|
24.6.2016, 10:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Вопрос: должен ли вводной дифавтомат З2 А ток утечки 100 мА быть селективным? заранее спасибо! Чтобы вводной диф не сработал вместе с групповым дифом при утечке в одной из линий, тогда, да, вводной должен быть "S". Если на это забить, то всё равно...При наличии в каждой группе УЗО (дифа) , была ли необходимость в головном дифе? А вообще, конечно не правильно это, пустая трата денег на такое количество дифавтоматов. Не согласен. Вполне нормальное решение для удобства эксплуатации. Кстати, про это ТС не спрашивал, а посему и отвлекаться не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.6.2016, 11:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Чтобы вводной диф не сработал вместе с групповым дифом при утечке в одной из линий, тогда, да, вводной должен быть "S". Если на это забить, то всё равно... При наличии в каждой группе УЗО (дифа) , была ли необходимость в головном дифе? Не согласен. Вполне нормальное решение для удобства эксплуатации. Может не много не в тему. Многие боятся делать ТТ, только потому что не доверяют УЗО (типа а вдруг не сработает) вот поэтому ставят на вводе еще одно УЗО (но это в частных домах). Думаю отсюда "ноги растут". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|