Здравствуйте.
У меня есть квартира в которой никто не живет. Сегодня пришел в нее и обнаружил, что света нет. Оказалось, что выбило автомат в квартире и общий автомат в щитке в подъезде. Дом старый, с деревянными перекрытиями. Проводка и счетчик в квартире менялись и была еще в добавок сделана розетка для эл.печки на 380. (правда в одной комнате проводка еще осталась старая) Установлены автоматы С25 С20 С10 С16 В16 В16 Сработал первый автомат С25. Остальные в обычном положении. В квартире за время отсутствия никаких приборов включено не было. Какая либо техника в квартире отсутствует. При включении автоматов свет загорелся и ничего не выбило. Но я на всякий случай выключил автоматы как они были. Из-за чего могло выбить автоматы? Что нужно проверить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу.
Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |