![]() Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток |
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста. Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Проложена проводка на комнату (5 розеток) общей длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах, розетки установлены. Теперь при подключении всей этой проводки к питанию, заметна небольшая искра, будто в розетках уже включены какие-то потребители, что исключено... Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Обязан иметь. не менее 0,5 МОм. Цитата заметна небольшая искра, Если не срабатывают автоматы, то это нормально. Цитата И как такое возможно? Наведенное напряжение, емкостной ток........ Не будем углубляться в курс ТОЭ. Сообщение отредактировал Sinus - 29.6.2016, 10:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 10:39 |
|
![]() |