Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста. Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Проложена проводка на комнату (5 розеток) общей длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах, розетки установлены. Теперь при подключении всей этой проводки к питанию, заметна небольшая искра, будто в розетках уже включены какие-то потребители, что исключено... Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, мегаомметр в зубы, и вперед... на розетки обратите внимание, у меня был похожий случай из-за розеток сопротивление изоляции заниженное было, заказчик менял в итоге...
Обязан иметь. не менее 0,5 МОм. на 40 метрах??? не факт... Если не срабатывают автоматы, то это нормально. ага, главное деньги успеть взять... ![]() Наведенное напряжение, емкостной ток... Вы случаем метры с километрами не попутали? на 40 метрах наведенное напряжение, емкостный ток?? или глубоко в ТОЭ окунулись? ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 29.6.2016, 14:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |