![]() Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток |
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста. Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Проложена проводка на комнату (5 розеток) общей длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах, розетки установлены. Теперь при подключении всей этой проводки к питанию, заметна небольшая искра, будто в розетках уже включены какие-то потребители, что исключено... Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? ДОЛЖЕН!!! Чем больше, тем лучше. Как писали выше - 0,5 МОм - минимум. Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь... Нет. Не нормально. Если ничего не подключено, то и тока при подключении не должно. На 40 м. ток утечки/заряда даже и вспоминать не надо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |