Добрый день, коллеги!

Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума.

Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Как думаете лучше выйти в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2016, 20:18
Сообщение #2





Гости






Цитата(rocker890 @ 29.6.2016, 14:27) *
...Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Как думаете лучше выйти в этой ситуации?

Я бы выбрал металлический короб - будет дополнительная экранировка для слаботочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 7:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены