Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной

homeless
сообщение 28.6.2016, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47315



Оборудуется серверная в старом здании. В серверной установлен входной щиток на 2 ввода (ТП правда одна, но лини разные, возможно с разных трансформаторов, схема TN-C) АВР для подключения ДГУ в случае пропадания обоих вводов. ДГУ стоит во дворе в гаражном боксе. 380В, 20кВт, подключение ВВГнГ 4х10. Естественно для него закуплен комплект штыревого заземления и планируется к монтажу. НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур.
Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 29.6.2016, 22:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Если нет ВЛ (или одна), как быть ?

4 Ома возле гены/тп. Ведь при кабельных линиях повторки может и не быть. Или это будут повторки потребителя и повлиять на них в случае необходимости не будет никакой возможности. ИМХО - ибо помню холивар был, но не помню чем закончился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- homeless   Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+)   28.6.2016, 10:43
- - Pantryk   Если нет молниезащиты, то по ПУЭ повторное заземле...   28.6.2016, 12:03
- - с2н5он   какое ВРУ имеете ввиду? серверной? хотя без разниц...   28.6.2016, 12:31
- - homeless   В серверной заземления нет. Приходит от 2-х разных...   28.6.2016, 12:44
- - Pantryk   Нарисуйте схему. Вначале вы говорили, что у вас в ...   28.6.2016, 13:01
- - homeless   В здании есть 2 ВРУ (запитаны они с одной ТП, но р...   28.6.2016, 13:25
- - Pantryk   Рисуйте схему с обозначением где и как подключены ...   28.6.2016, 16:40
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 16:40) Если н...   28.6.2016, 20:21
- - homeless   Хорошо, пока не буду отнимать у вас время. Постара...   28.6.2016, 18:57
- - Pantryk   Хорошая идея. Давно уже думал что делать при присо...   28.6.2016, 21:08
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 21:08) Главно...   29.6.2016, 0:34
- - Pantryk   ГОСТ то говорит о возможности, но наверное это в п...   29.6.2016, 0:44
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 0:44) ГОСТ то...   29.6.2016, 1:08
- - Nail   Цитата(homeless @ 28.6.2016, 10:43) НО - ...   29.6.2016, 10:23
- - Pantryk   Олега, ГОСТ определяет совмещенный с защитным пров...   29.6.2016, 12:21
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 13:21) NAIL, ...   30.6.2016, 8:38
- - Олега   Pantryk, п.1.7.132 я и имел ввиду в п.11. ПУЭ не у...   29.6.2016, 18:37
- - Pantryk   ЦитатаЕсли нет ВЛ (или одна), как быть ? 4 Ома воз...   29.6.2016, 22:47
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:47) .. пом...   29.6.2016, 23:25
- - Олега   Коллеги, гену пристраивают к действующей ЭУ. При э...   30.6.2016, 9:30
- - Pantryk   ЦитатаНет, гену пока допустим не поставили ещё. Ну...   30.6.2016, 9:44
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 9:44) Я поним...   30.6.2016, 15:57
- - homeless   "ЭУ эксплуатируется" - да, но есть предп...   1.7.2016, 13:52
|- - ЛЕША   Цитата(homeless @ 1.7.2016, 17:52) ) отде...   1.7.2016, 14:16
- - homeless   Честно - не очень хочу вникать в разницу, и выясня...   1.7.2016, 18:57
- - Олега   Думается, никто здесь новое предписание вам не сос...   1.7.2016, 23:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены