Перегородка в лотке УБК

rocker890
сообщение 29.6.2016, 14:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Добрый день, коллеги!

Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума.

Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Как думаете лучше выйти в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 29.6.2016, 22:56
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Защитное заземление и экранирование хоть и используют землю, но преследуют разные цели. По поводу металлического короба и способа его заземления лучше пообщаться с теми, кто информационной частью занимается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2016, 8:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:56) *
А я бы не выбрал. ...

Цитата
А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить.

Никакой проблемы с заземлением короба на ПС 110 кВ не вижу.
Цитата
Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух.

Да хоть каждый короб по отдельности, опять не вижу проблемы!
Цитата
А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку.

Ну стекать-то токи КЗ будут по пути наименьшего сопротивления, а вот как токи КЗ попадут на этот металлический короб, для меня вопрос.
В своё время доводилось монтировать комплектные ПС 110/10, там металлические короба использовались по полной (так же и ж/б), и никогда не стоял вопрос о сложности их заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены