Добрый день, коллеги!
Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума. Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб. Как думаете лучше выйти в этой ситуации? |
|
|
29.6.2016, 22:56
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Защитное заземление и экранирование хоть и используют землю, но преследуют разные цели. По поводу металлического короба и способа его заземления лучше пообщаться с теми, кто информационной частью занимается.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.6.2016, 8:59
Сообщение
#3
|
Гости |
А я бы не выбрал. ... Цитата А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Никакой проблемы с заземлением короба на ПС 110 кВ не вижу. Цитата Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. Да хоть каждый короб по отдельности, опять не вижу проблемы! Цитата А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Ну стекать-то токи КЗ будут по пути наименьшего сопротивления, а вот как токи КЗ попадут на этот металлический короб, для меня вопрос. В своё время доводилось монтировать комплектные ПС 110/10, там металлические короба использовались по полной (так же и ж/б), и никогда не стоял вопрос о сложности их заземления. |
|
|