Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
30.6.2016, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Хотел бы поинтересоваться у специалистов! Мы делали магазин( полный монтаж электропроводки), так вот, мы собрали все щиты в том числе ЩУР из него дали питание для холодильщиков по проводу 5*10 в ЩХО , было все подключено и работало все электрооборудования в том числе и холодильники! прошло два дня после монтажа, нас вызвали подключить одну из ламп светодиодных так как она перестала работать, мой товарищ полез проверить контакт( группа о-1 была под напругой) и когда он проверял лампу то у него фаза упала на корпус и произошло КЗ и сработал автомат в ЩО, ( в тоже время холодильщики работали сварочным аппаратом), а после выяснялось что сгорели вентиляторы в холодильниках. Теперь они утверждают что погорело все из за того что когда было КЗ то по нолю пошла фаза за доли секунды и прошла через ЩО далее по шине Земли в ЩУР и далее в ВРУ а там то как раз шина земли соединена с шиной ноль , и пошла к холодильникам ( за эти дли секунды на проводе ноль присутствовала фаза) , хотя ВРУ было собрано до нас и к нему идет кабель 4*70 из ТП , не знаю если там контр-заземление?! ВОПРОС: может ли такое быть ? и даже если может то ближе всего находить ИБП и там должны были сгореть предохранители или кондиционеры. Как мне письменно это доказать? спасибо
|
|
|
30.6.2016, 18:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Теперь они утверждают что погорело все из за того что когда было КЗ то по нолю пошла фаза за доли секунды и прошла через ЩО далее по шине Земли в ЩУР и далее в ВРУ а там то как раз шина земли соединена с шиной ноль , и пошла к холодильникам ( за эти дли секунды на проводе ноль присутствовала фаза) Если смотреть со стороны перегрузки обмотки, токами превышающими расчетными, то не может так быть. Если вентиляторы однофазные и предположим напряжение скакнуло выше положенного, за долю секунды, обмотка не успеет нагреться и не сгорит. Если двигатели трехфазные им все равно, что на нуле. Ноль то не подключается к обмотке. Кратковременный перекос, ни как не скажется на обмотке. Может КЗ или сварка вызвало пропадание одной фазы. Какой характер повреждения обмотки вся пригорела или частично? Что приходит на вентиляторы одна фаза или три. Если смотреть со стороны пробоя изоляции. То в очень редких случаях может быть. В моей практике были интересные случаи когда КЗ на одном участки вызывало вызывало приличное перенапряжение на другом участке одной сети. Предположу, что в редких случаях при КЗ может возникнуть явление похожее на резонанс. При этом может запросто перекрыть соседний автомат или кабель может в слабом месте стрельнуть. Но у Вас то сгорели одновременно несколько вентиляторов. Если они трехфазные, налицо пропадание одной фазы. Разберите вентиляторы. Если обмотка на обоих вентиляторах одинаково пригоревшая, часть обмотки чистая, а часть сгоревшая, то это как раз тот случай. Вас пытаются сделать крайним, в этих случаях научные доводы обычно не воспринимаются, обычно оказывается прав тот кто по наглее и первым предъявит обвинение. Сообщение отредактировал rosck - 30.6.2016, 18:35 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:11 |
|