Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорело холодильное оборудование в магазине! , обвиняют электриков нужна помощь !!!!! |
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
30.6.2016, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Хотел бы поинтересоваться у специалистов! Мы делали магазин( полный монтаж электропроводки), так вот, мы собрали все щиты в том числе ЩУР из него дали питание для холодильщиков по проводу 5*10 в ЩХО , было все подключено и работало все электрооборудования в том числе и холодильники! прошло два дня после монтажа, нас вызвали подключить одну из ламп светодиодных так как она перестала работать, мой товарищ полез проверить контакт( группа о-1 была под напругой) и когда он проверял лампу то у него фаза упала на корпус и произошло КЗ и сработал автомат в ЩО, ( в тоже время холодильщики работали сварочным аппаратом), а после выяснялось что сгорели вентиляторы в холодильниках. Теперь они утверждают что погорело все из за того что когда было КЗ то по нолю пошла фаза за доли секунды и прошла через ЩО далее по шине Земли в ЩУР и далее в ВРУ а там то как раз шина земли соединена с шиной ноль , и пошла к холодильникам ( за эти дли секунды на проводе ноль присутствовала фаза) , хотя ВРУ было собрано до нас и к нему идет кабель 4*70 из ТП , не знаю если там контр-заземление?! ВОПРОС: может ли такое быть ? и даже если может то ближе всего находить ИБП и там должны были сгореть предохранители или кондиционеры. Как мне письменно это доказать? спасибо
|
|
|
30.6.2016, 16:25
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10940 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сумбурно, конечно; но если проводка смонтирована нормально, ноль и земля соответствуют требованиям - такого не могло произойти.
Фаза "ходит" по нулю только тогда, когда этого самого нуля нету. А раз коротнули на корпус, а не на ноль, то с нуля и взятки гладки. А вот если в ВРУ, где PE и N разделяются, хреновый контакт между PENом и нулём, тогда ой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.6.2016, 17:36
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А вот если в ВРУ, где PE и N разделяются, хреновый контакт между PENом и нулём, тогда ой. Не совсем понял вашу мысль. Между PEN и нулём? -------------------- |
|
|
30.6.2016, 18:29
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10940 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не совсем понял вашу мысль. Между PEN и нулём? Я так понял, там TN-CS: Цитата по шине Земли в ЩУР и далее в ВРУ а там то как раз шина земли соединена с шиной ноль Раздел в ВРУ, и только там может быть косяк. Плохой контакт между пеном и N. Итак, при плохом контакте в указанной точке (мысленно вставляем туда резистор) вышеуказанные явления запросто могли иметь место быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 16:06 |
|