Микроволновка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Микроволновка |
1.7.2016, 15:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 |
Господа, такая проблема: микроволновка не заземлена. Напряжение между корпусом и трубами водоснабжения 215 вольт, отвертка показывает фазу на корпусе микроволновки, изменение положения вилки в розетке ничего не меняет (фаза остается). Замыкаю корпус микроволновки и кран проводом - контакты искрят, но автоматы не выбивает. Рядом розетка электроплиты с землей, взял землю и замкнул на корпус микроволновки - тоже искрит но меньше. Что делать???
|
|
|
1.7.2016, 18:19
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вариант есть, но от этого напряжение на микроволновке не изменится. Померяйте напряжение между краном и батареей.
Цитата Ну явного металлического контакта корпуса с сетью явно нет иначе бы выбило автомат. А если там аешка девяностолохматого года? Я бы не стал надеяться, что она заведомо исправна.Колдун. -------------------- |
|
|