Засомневался, решил провентилировать вопрос. С ГОСТ на ВРУ знаком.
Кто, как и почему выбирает АВ на отходящих линиях от ГРЩ по коммут.способности? Должны ли такие аппараты вписываться в расчетный ток КЗ:
а) на шинах
б) на контактах для подключения распред.сети
в) на неком расстоянии от ГРЩ ("в начале линии")
г) в конце линии ?

Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 4.7.2016, 17:10
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
iуд.=√2*In0*Куд

Точно, про корень из двух забыл.
Предельная и номинальная откл. способность (Icu Ics) различаются по количеству возможных отключений. ЕМНИП, предельное значение(Icu) аппарат должен отключить 1 раз и для дальнейшего использования может быть не пригоден. Ics он должен отключить не менее 3 раз до выхода из строя. Для модульных как правило Ics=Icu т.е. три раза в любом случае. По ударному определяется динамическая прочность изоляторов шин и прочих креплений. А отключающая по действующему - вроде верно (по крайней мере сам всегда определял по действующему). Но с реально большими токами КЗ сталкиваться не приходилось, когда разница между ударным и действующим много на что влияет. Насколько знаю на очень больших токах нужно уже подумать об аппаратах с токоограничением и там максимальное значение просто не наступает.

6.5.9 На ваше усмотрение. Можете посчитать, что нужно больше и поставить больше. А можете не ставить - если групповой не сдюжит, то вводной ему поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.7.2016, 19:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 17:10) *
Предельная и номинальная откл. способность (Icu Ics) различаются по количеству возможных отключений. ЕМНИП, предельное значение(Icu) аппарат должен отключить 1 раз и для дальнейшего использования может быть не пригоден. Ics он должен отключить не менее 3 раз до выхода из строя.

Все так, только Ics - это рабочая наибольшая (максим.) отключающая способность. Из былого
Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 17:10) *
Для модульных как правило Ics=Icu т.е. три раза в любом случае.

У S200 Iсn=6000, Icu=10kA, Ics=7,5kA. и три раза до 7,5, а дальше -1 раз.

Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2016, 21:41
Вернуться в начало страницы