Доброго времени суток. Хотел бы узнать советы и мнение со стороны.
Объект автобаза. Замена всей электрики и двух ВРУ (резервное и основное питание) ![]() Расподключение шкафа: Рубильник до 250А > Плавкие предохранители > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Счетчик Меркурий АR - 02R 10-100A/380В > Трансформатор ТТИ - 250/5А > Вводной автомат 125А Вопросы: 1. Даная цепь правильная ли? Плюсы и минусы. 2. Как правильно расподключить счетчик с трансформаторами и каким сечением кабеля? Если цепь расподключаеться кабелем 32мм. 3. Почему уличные фонари стали жить своей жизнью? По одной линии некоторые фонари то горят, то не горят, то мерцают, а некоторые и вовсе не откликаются ![]() Зарание спасибо всем кто поучаствует в обсуждение в этой теме. Да искал инфу но что - то пошло не так, буду очень рад и сылочкам. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17654 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Плавкие предохранители >.... > Вводной автомат 125А Такое последовательное включение делали ввиду низкой коммутационной способности автоматов. С соответствующим автоматом пл.вставки в цепи не нужны. К тому же на автобазе наверняка будут нагрузки 1 категории, их надо подключать до аппарата защиты (и для экономии на счетчиках - после ТТ) ps А где собственно господа проектировщики, это их работа ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2016, 22:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |