Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
13.1.2008, 20:57
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
gomed12, АЧР-1 уставка зависит от ступени АЧР-их 20. Спец. очередь уставка выше - 49,2. Вопрос в том, что при снижении частоты сработают обе одновременно, а вот сработает ли ЧАПВ на тех присоединениях, которые заведены под спец. очередь. На тех, которые заведены только под АЧР-1 - сработает.ъ
Лёха, это из диких 90-х осталось. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|