![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А я вам расскажу, как примерно оно получилось.
Ключевое слово - ТТ циклически перепутаны, а не просто перевёрнуты. При подключении ТТ к счетчику монтажник не знал характера нагрузки и воспользовался показаниями счетчика. Когда он увидел косинус=0,1 (характерныйй для ненагруженной воздушки, например) (рис.1.), то решил, что перепутал обмотки напряжения. Перевернул на счетчике концы напряжения, увидел косинус в 0,6 и успокоился. На самом деле он прицепил к вектору напряжения ближайший по углу вектор тока другой фазы. А как только реальный косинус пошёл вверх, косинус на счетчике и анализаторе полез вниз (см. график коэффициента мощности выше и рисунки 3,4). ![]() Поэтому график нагрузки зеркален графику коэффициента мощности, а это главный признак ошибки подключения ТТ. Другого объяснения я не вижу. Сообщение отредактировал Roman D - 6.7.2016, 12:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |