Подскажите, как считать ток на выходе двухфазного ПРА.
Есть МГЛ (HQI T 2000) 2кВт, двухфазное ПРА, cosf=0.9. Фактический ток на выходе 6.2-6.3А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dima2007
сообщение 14.1.2008, 11:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



С током на отдельном светильнике разобрался.
Возник другой вопрос. Как считать трехфазную сеть с двухфазными электроприемниками?
Если считать по трехфазке, расчетный ток получается примерно на 15% меньше фактического.
А если считать по двухфазной формуле, то расчетный ток на 50% больше фактического.
Реальная величина получается если суммировать токи по каждой фазе, но если схема достаточно большая (делаю стадионы) это достаточно трудоемко. Есть ли другой путь?
Вернуться в начало страницы